OO지사 VLF 시공 사례

 
Corporate world toward, Faith in the company NOVIKOENG
고객센터

OO지사 VLF 시공 사례

노비코관리자 0 1765

안녕하세요 노비코이엔지 입니다.


오늘은 케이블의 유전손실과 부분방전 유무를 측정하여

열화상태를 진단하는 VLF 시공 사례진단이 필요한 이유

진단 시기는 어느때에 진행하는지에 대해서

안내드리겠습니다.


[ VLF 진단이 필요한 이유 ]


최근 고장된 케이블들을 살펴보았을 때

20년 경과된 케이블 중에서 VLF 진단을

미시행한 케이블들이 고장율이 높은 것으로

확인되어 정기적인 케이블 진단을 통해

관리를 해주는 것이 필요합니다.

( 고장된 케이블 94% → 20년 경과된 케이블 )


[ VLF의 진단 시기 ]


15년이 경과된 케이블 대상으로 1차진단 후,

제작년도에 따라 5~10년 주기로 정기적인 진단을 통해

상태에 맞는 조치가 이루어질 수 있도록

시행하고 있습니다.


이번에 진행한 OO지사 VLF진단은

내전압 시험 + PD진단 시험을 진행하여,

총 4구간에 대해 진단을 완료하였습니다.


b1a0d9257b34963db870bd961aa78238_1645772617_9548.JPG
b1a0d9257b34963db870bd961aa78238_1645772618_0841.JPG
b1a0d9257b34963db870bd961aa78238_1645772618_2043.JPG
b1a0d9257b34963db870bd961aa78238_1645772618_3304.JPG

진단한 케이블의 긍장은

아래와 같습니다.


06e41d5059e9ef7b706b4852ebd04f47_1645767040_373.PNG

진단결과는 내전압 및 PD

모두 양호로 판정되었으며,


해당 종합적인 점검 내용은

바로 보고서 작성 후에 담당자에게

보고하여 상태에 맞는 조치가

이루어질 수 있도록하였습니다.


이번에 진행한 내전압 시험 및 PD 시험의

불량의 판정 기준은 아래와 같습니다.

(사진을 참고해 주세요 )


06e41d5059e9ef7b706b4852ebd04f47_1645770058_3859.png
 


, , , , , ,