한전 ○○지사의 VLF 시공 사례

노비코관리자 0 1929

안녕하세요 노비코이엔지 입니다.


오늘은 케이블의 유전손실과 부분방전 유무를 측정하여

열화상태를 진단하는 VLF 시공 사례를 소개해드리겠습니다. 


OO지사의 케이블의

내전압 시험과 PD진단을 시행하였습니다.

해당 구간은 맨홀~입상이었으며,

총 1구간에 대해 진행하였습니다.


케이블 긍장은 72m이며,

접속은 없는 걸로 확인되었습니다.


진단결과는 내전압 및 PD

모두 양호로 판정되었습니다.

afccfeb475f48b0a9a32fafa3945baed_1642574795_3607.jpg

해당 종합적인 부분은 바로 보고서 작성 후

OO지사 담당자에게 보고 완료하였습니다.


               ※ VLF 불량 판단 기준 ※


1) 내전압

양호 : 0.1Hz 정현파 전압을 상전압의 3배 크기로 30분 시험 시 견디는 경우

불량 : 시험 시 견디지 못하는 경우(단락, 섬락 등)


2) TD 

불량 : 18년 경과 된 노후케이블 시험 시 케이블의 잔존수명이 1년 이하인 경우 

          혹은 Index R 값이 0.751 이상일 경우


3) PD

불량 : 접속재 측에서 300pC 이상 수치가 나올 경우 / 케이블 측에서 5pC 이상 수치가 나올 경우

 