OO지사 CableWise 활선 열화진단 현장

 
Corporate world toward, Faith in the company NOVIKOENG
고객센터

OO지사 CableWise 활선 열화진단 현장

노비코관리자 0 2004


녕하세요 한우테크 입니다.

오늘은 실제로 'CableWise 활선 열화진단'을

진단한 사례에 대해 안내드리겠습니다.


21년 진행했던 00지사에서의

CableWISE 활선 열화진단은

다음과 같이 진행하였습니다.


e2cd615159e6e598d1e70e346167de52_1642057043_2043.JPG
e2cd615159e6e598d1e70e346167de52_1642057043_3635.JPG

진단 진행하기 전 사전에 노이즈 체크를 진행하는데,

이는 혹시라도 방전신호가 검출되었을 때

해당 신호가 설비자체에서 나온 것인지 또는

외부에서 유입된 신호인지 정확하게

구분하기 위해서 노이즈 체크를 진행하고 있습니다.


이후 진단구간인 13F/D 15회선 구간에 대해서

아날로그 데이터를 수집한 뒤 취득한 아날로그

데이터를 디지털 신호로 변환하여

분석을 요청하였고,


e2cd615159e6e598d1e70e346167de52_1642057043_4883.JPG


분석된 진단 확인 결과는

케이블 2상은 Level 3 (요주의),

나머지 43상은 Level 2 (양호)

판정되었습니다.


[Accessory는

21개소는 Level 3(요주의),

69개소는 모두 양호인 Level 2로

판정되었습니다]


진단 결과는 검출된 신호의

유형 (Void,corona,Floating 등),

방전의 크기(mV), 방전의 반복율

(Pulse/Cycle)등 복학적인 요소들을

반영하여 최종적으로 Level1부터

5까지 총 5단계로 구분하여

안내드리고 있습니다.


------------------------------------------- 


Level 1 = 매우 양호

Level 2 = 양호

Level 3 = 요주의

Level 4~5 = 불량 및 매우 불량


------------------------------------------- 

 


, , , , ,

0 Comments