OO지사 CableWise 활선 열화진단 현장
노비코관리자
분류1
0
1999
2022.01.13 16:50
안녕하세요 한우테크 입니다.
오늘은 실제로 'CableWise 활선 열화진단'을
진단한 사례에 대해 안내드리겠습니다.
21년 진행했던 00지사에서의
CableWISE 활선 열화진단은
다음과 같이 진행하였습니다.
진단 진행하기 전 사전에 노이즈 체크를 진행하는데,
이는 혹시라도 방전신호가 검출되었을 때
해당 신호가 설비자체에서 나온 것인지 또는
외부에서 유입된 신호인지 정확하게
구분하기 위해서 노이즈 체크를 진행하고 있습니다.
이후 진단구간인 13F/D 15회선 구간에 대해서
아날로그 데이터를 수집한 뒤 취득한 아날로그
데이터를 디지털 신호로 변환하여
분석을 요청하였고,
분석된 진단 확인 결과는
케이블 2상은 Level 3 (요주의),
나머지 43상은 Level 2 (양호)로
판정되었습니다.
[Accessory는
21개소는 Level 3(요주의),
69개소는 모두 양호인 Level 2로
판정되었습니다]
진단 결과는 검출된 신호의
유형 (Void,corona,Floating 등),
방전의 크기(mV), 방전의 반복율
(Pulse/Cycle)등 복학적인 요소들을
반영하여 최종적으로 Level1부터
5까지 총 5단계로 구분하여
안내드리고 있습니다.
-------------------------------------------
Level 1 = 매우 양호
Level 2 = 양호
Level 3 = 요주의
Level 4~5 = 불량 및 매우 불량
-------------------------------------------