한전 ○○사업소의 VLF 시공 사례
노비코관리자
분류1
0
2088
2021.12.17 15:57
안녕하세요 노비코이엔지 입니다.
오늘은 케이블의 유전손실과 부분방전 유무를 측정하여
열화상태를 진단하는 VLF 시공 사례를 소개해드리겠습니다.
한전OO사업소의 경우
지상기기~지상기기 (지상개폐기~지상개폐기)의 진단으로
내전압시험 / TD 및 PD 시험을 진행하였으며, 열화상 진단을 통해 2차 종합진단을
시행하고 있습니다.
예시 사진의 보고서는 최종결과보고서의 일부분이며
진단 결과는 불량이 아닌 모두 적합 판정의 결과가 나왔습니다.
불량의 판정 기준은 아래와 같습니다.
※ VLF 불량 판단 기준 ※
1) 내전압
양호 : 0.1Hz 정현파 전압을 상전압의 3배 크기로 30분 시험 시 견디는 경우
불량 : 시험 시 견디지 못하는 경우(단락, 섬락 등)
2) TD
불량 : 18년 경과 된 노후케이블 시험 시 케이블의 잔존수명이 1년 이하인 경우
혹은 Index R 값이 0.751 이상일 경우
3) PD
불량 : 접속재 측에서 300pC 이상 수치가 나올 경우 / 케이블 측에서 5pC 이상 수치가 나올 경우
해당 종합적인 부분은 바로 보고서로 작성하여 한전 OO사업소에 보고를 하였습니다.